欢迎光临内蒙古牧咏消防工程有限公司网站!

您暂无询盘信息!

咨询热线:

13848418088

消防工程施工中一些施工工艺

作者:admin     发布日期: 2021-06-16     二维码分享

消防设施是现代建筑要设置和具备的,消防工程中涉及到的材料和设备也比较多,做内蒙古消防工程企业总结如下。


1、室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。


2、栓口中间处距地 1.1m,阀门中间处距箱侧面 140mm,距箱后内表面100mm; 消火栓箱体安装要平正,栓口不应安装在门轴侧。二次装修后应该重新标识明确,不应被装修遮盖。


3、喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。


4、喷淋管道支、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm,与末端喷头之间的距离不宜大于750mm;喷淋配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于 1 个,吊架的间距不宜大于 3.6m;

5、卡箍连接管道两端离卡箍 350mm 应对称设置吊架;


内蒙古消防工程


6、管道拐弯、分支、首末端以及超 过一定长度应根据情况设置固定式或者 防晃式支架。风管长度超过 20m,空调水 管超过 30m,柔性铸铁排水管超过 12m 均 应设置固定式或防晃式支吊架。


7、当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2 m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位。


8、喷淋管支管在主管上方,朝主管方向形成坡度,便于系统维护泄水。

9、水泵基础旁应设有排水明沟,注意水泵接地应用软线连接在专用接地孔上,不应连接在地脚螺栓上;水泵的进出口处应设软接头。


10、大口径的阀门和部件处应设支架;同类阀门、管件、仪表、支架安装标高一致,排布成线、整齐美观;


声明:文字图片均来源于网络,如有侵权请联系网站管理员删除。

合作案例

CASE SHOW
  • 牧咏与内蒙古某大型公司合作案例

    我们与牧咏合作的是呼和浩特消防维护保养项目。以下是具体方案:日常维保工作安排1、每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正…

    了解详情
  • 牧咏与呼市大型商厦合作案例

    我商厦与牧咏合作的是呼和浩特消防维护保养:1、视消防工程大小,公司可派专人常驻工作,协助处理日常问题。2、探测器清洗厂,隔年完成对所有探测器的清洗工作。3…

    了解详情

快速通道 Express Lane

咨询热线

1384841808813848418088

邮箱:314332325@qq.com

Q  Q:314332325