内蒙古消防器材先告诉大家有关灭火器挑选。
1. 在同一灭火器配置场所,宜采用一样种类和操作过程的灭火器。当同一灭火器配置场所存有不一样火灾种类时,应取放应用性灭火器。
2. 在同一灭火器配置场所,入选用二种或二种以上种类灭火器时,应选放灭火器混溶的灭火器。(磷酸铵盐与碳酸氢纳、碳酸氨兼容性问题;碳酸氢纳、碳酸氨与蛋清泡沫塑料兼容性问题;蛋清泡沫塑料、氟蛋清塑料泡沫与水镀层泡沫塑料兼容性问题)
3. A类火灾场所应挑选水型灭火器、磷酸铵盐砂桨灭火器、泡沫塑料灭火器或卤代烷灭火器。
4. B类火灾场所应挑选泡沫塑料灭火器、碳酸氢纳砂桨灭火器、磷酸铵盐砂桨灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。溶剂的B类火灾场所应挑选灭B类火灾的抗能溶灭火器。
5. C类火灾场所应选择磷酸铵盐砂桨灭火器、碳酸氢纳砂桨灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。
6. D类重大事故场所应挑选消灭金属材料重大事故的专用型灭火器。
7. E类重大事故场所应挑选磷酸铵盐砂桨灭火器、碳酸氢纳砂桨灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不能选择配有金属材料音箱喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。
8. 不必要场所不可以配置卤代烷灭火器,不可或缺场所可配置卤代烷灭火器。

二、灭火器配置
1. 一般标准
1)一个计算控制模块内配置的灭火器总数不可以小于2具。
2)每一个设定点的灭火器总数不适宜超过5具。
3)灭火器设定点的详细地址和总数应依据灭火器的较为大维修保养间距建立,并应..不大好点少在1具灭火器的防护范畴内。
4)当各层的传递性位置总建筑面积超出100㎡时,应配置1具1A的手提灭火器;每提升100㎡时,选装1具1A的手提灭火器。
5)灭火器配置的制定与计算应按计算控制模块开展,灭火器少要配救火等级和*少要配总数的计算值应进位求整。
6)每一个灭火器设定点实配灭火器的救火等级和总数不可以低于少要配救火等级和数目的计算值。
2. 计算控制模块区划
1)当一个房子或一个水准疏散出口内各场所的危险等级和火灾种类一样时,可将其做为一个计算控制模块。
2)当一个房子或一个水准疏散出口内各场所的危险等级和火灾种类不一样时,应将其各自做为不一样的计算控制模块。
3)同一计算控制模块不可以超出疏散出口和房屋。
免责声明:文章来源于网络,如有侵权请联系网站管理员删除。